中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

14.7 接地电阻


14.7.1 测试仪器应采用接地电阻测试仪,分辨率应大于0.001Ω。
14.7.2 接地电阻测试方法应符合下列规定:
    1 应采用截面面积不小于2.5mm2的铜芯软电线或电缆作为辅助线缆,并应使用接地电阻测试仪测试辅助线的电阻值R0
    2 应以局部等电位联结箱作为参考点,辅助线缆一端连接参考点,辅助线另一端与被测点分别连接接地电阻测试仪,应连续测试3次取平均值R1
    3 局部等电位联结箱与被测点之间的电阻值R应按下式计算:

 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读