13.1.1 集装箱数据中心的施工及验收应包括箱体安装、调试及验收。
13.1.2 集装箱数据中心的规格型号、数量应按设计文件和技术文件的要求检查确认,拆包后应及时检查确认内部配置是否符合要求。
13.1.3 集装箱数据中心安装场地应满足设计文件和技术文件要求。
 