中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 管道安装


8.2.1 数据中心内管道安装应符合下列规定:
    1 管道安装应符合设计要求;
    2 安装在机柜附近的管道,不宜有接口;
    3 贴近机柜部位安装的管道应采取防水措施;
    4 非金属排水管道宜在地板下安装,不宜敷设在机柜上方。
8.2.2 管径不大于100mm的镀锌管道宜采用螺纹连接,螺纹的外露部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌管道可采用焊接、法兰连接或卡套式专用管件连接,焊接处应采取防腐处理。
8.2.3 钢管煨弯时,弯曲半径应符合现行国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。
8.2.4 管道支架、吊架、托架的安装,应符合下列规定:
    1 支架、吊架在安装前应做防锈处理;
    2 固定支架与管道安装应牢固、可靠;
    3 在建筑结构上安装管道支架、吊架时,应做荷载验算,且不得破坏建筑结构。
8.2.5 冷凝水排水管道的坡度应符合设计的规定,并应坡向排泄方向。
8.2.6 冷热水管道在安装前后应进行防腐处理。
8.2.7 冷热水管道安装完毕应先进行压力试验,试验合格后进行保温施工。
8.2.8 管道保温应符合下列规定:
    1 保温材料的材质及规格型号,应符合设计要求;
    2 保温层铺设应平整、密实;
    3 防潮层应紧贴在保温层上,并应密封良好;
    4 表面层应光滑平整、不起尘。
8.2.9 室内地面应坡向地漏处,坡度不应小于3‰;地漏顶面应低于地面5mm。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读