13.4 施工验收


13.4.1 集装箱数据中心验收应符合下列规定:
    1 工程施工应满足设计文件和技术文件的要求;
    2 性能和功能测试应满足设计文件和技术文件的要求。
13.4.2 施工交接验收应符合本标准第3.3.2条的规定。