中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 施工验收


6.4.1 验收检测应符合下列规定:
    1 接地装置的结构、材质、安装位置、埋设间距及深度应符合设计要求;
    2 隐蔽工程应随工检查并做好施工记录;
    3 验证电涌保护器的规格型号应符合设计要求,检查电涌保护器安装位置、安装方式应符合技术要求;
    4 接地线的规格型号、敷设方法及其与等电位金属带的连接方法应符合技术要求;
    5 等电位连接金属带的规格型号、敷设方法应符合技术要求;
    6 接地装置的接地电阻值应符合设计要求。
6.4.2 防雷与接地装置验收记录按本标准附录B填写,并应在交接验收时提交。
6.4.3 施工交接验收应符合本标准第3.3.2条的规定。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读