中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.3 施工验收


12.3.1 微模块施工验收应符合下列规定:
    1 工程施工应满足设计文件和技术文件的要求;
    2 性能和功能测试应满足设计文件和技术文件的要求。
12.3.2 施工交接验收应符合本标准第3.3.2条的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读