中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.3 电磁屏蔽门安装


11.3.1 旋转电磁屏蔽门施工应符合下列规定:
    1 在焊接或拼装门框时,不得使门框变形,门框平面不平度不应大于2/1000;
    2 门框安装后应进行操作机构的调试和试运行,在无误后进行门扇安装;
    3 安装门扇时,门扇上的刀口与门框上的簧片接触应均匀一致。
11.3.2 平移电磁屏蔽门的安装应符合下列规定:
    1 焊接后的变形量及间距应符合设计要求。门扇、门框平面不平度不应大于1.5/1000,门扇对中位移不应大于1.5mm;
    2 在安装气密电磁屏蔽门扇时,应保证内外气压囊压力均匀一致,充气压力不应小于0.15MPa,气管连接处不应漏气。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读