9.1.1 数据中心综合布线系统施工及验收应包括线缆、设备和接插件的施工与验收。
9.1.2 数据中心网络系统施工及验收应包括为满足数据中心基础设施运行所需网络设备的施工和验收。
9.1.3 综合布线施工及验收除应执行本标准外,尚应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312的有关规定。
9.1.4 网络系统宜根据设计需要配置网络交换设备、路由设备、网络安全设备。