中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 风管、风管部件制作与安装


7.3.1 空调系统风管部件应包含风阀、风罩、风口、过滤器、消声器等部件。
7.3.2 镀锌钢板制作风管应符合下列规定:
    1 表面应平整,不应有氧化、腐蚀等现象。加工风管时,镀锌层损坏处应涂两遍防锈漆;
    2 风管接缝宜采用咬口方式。板材拼接咬口缝应错开,不得有十字拼接缝;
    3 风管内表面应平整光滑,在风管安装前应对内表面进行清洁处理;
    4 对于用角钢法兰连接的风管,风管与法兰的连接应严密,法兰密封垫应选用不透气、不起尘、具有一定弹性的材料,紧固法兰时不得损坏密封垫;
    5 风管法兰制作应符合设计要求,并应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行。
7.3.3 当矩形风管符合下列情况之一时应采取加固措施:
    1 无保温层的长边边长大于630mm;
    2 有保温层的长边边长大于800mm,管段长度大于1250mm;
    3 低压风管单边平面面积大于1.2㎡,中、高压风管大于1.0㎡。
7.3.4 金属法兰的焊缝应严密、熔合良好、无虚焊。法兰平面度的允许偏差应为±2mm,孔距应一致,并应具有互换性。
7.3.5 风管与法兰的铆接应牢固,不得脱铆和漏铆。风管管口处翻边应平整、紧贴法兰,宽度不应小于6mm。法兰四角处的咬缝不得开裂和有孔洞。
7.3.6 风管支架、吊架在安装前应进行防锈处理,其明装部分应增涂一遍面漆。
7.3.7 固定风管时,不宜在风管连接处、风阀安装处及传感器的安装点设置固定支架。
7.3.8 风管及相关部件安装应牢固可靠,安装完成后应进行相关工序检验。
7.3.9 防火阀、风口、过滤器、消声器应按设计位置安装,并应安装可靠,过滤器应便于更换。
7.3.10 防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930有关的规定。防火阀应有产品合格证。
7.3.11 防火阀安装应牢固可靠、启闭灵活、关闭严密。阀门驱动装置动作应正确、可靠。
7.3.12 手动调节阀的安装应牢固可靠、启闭灵活、调节方便。
7.3.13 电动调节阀应能在全程范围内自由调节,且安装牢固。电动阀执行器动作应准确可靠、调节灵活。
7.3.14 新风口、排风口应安装防护装置。
7.3.15 保温应在风管检验合格后进行,并应符合设计要求。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读