14.4 照度


14.4.1 测试仪器应采用照度计,准确度等级不应低于3级。
14.4.2 照度测试方法应符合下列规定:
    1 机柜或设备成行排列的主机房,照度检测点应设置在两列机柜或设备之间的通道内。在通道的中心线上应每隔1.0m选择1个检测点,检测点距地面高度应为0.75m,距通道一端应0.5m;
    2 其他房间的照度检测应将测量区域划分成1.0m×1.0m的正方形网格,在正方形网格的中心点测量照度,检测点距地面高度应为0.75m。
 