中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 防雷与接地装置


6.2.1 电涌保护器的安装应符合下列规定:
    1 安装电涌保护器时,安装位置和使用环境应符合技术要求;
    2 安装应牢固,接线应可靠,电涌保护器两端连接导线应短而直,不要形成环路、急弯或扭折;
    3 电涌保护器两端连接导线长度不宜大于0.5m;
    4 当受条件限制电涌保护器两端连接导线长度大于0.5m时,可采用V形接线方式;
    5 安装多级电涌保护器时,间隙型电涌保护器(T1型)和限压型电涌保护器(T2型)之间的线缆长度不宜小于10m;两级限压型电涌保护器(T2型)之间的线缆长度不应小于5m。
6.2.2 数据中心区域内外露的不带电的金属物应与建筑物进行等电位联结并接地。
6.2.3 接地装置设置形式应符合设计要求,焊接应无虚焊。连接处不应松动、脱焊、接触不良,并应采取防腐措施。接地体埋设位置和深度应符合设计要求。接地引下线应固定牢固。
6.2.4 接地电阻值无法满足设计要求时,应采取物理或化学降阻措施。
6.2.5 等电位连接应符合下列规定:
    1 可采用焊接、熔接或压接;
    2 焊接、熔接或压接的金属表面应进行处理,使金属表面裸露;
    3 连接处应无毛刺、明显伤痕,安装应平整、连接牢固;
    4 连接处应进行防腐处理。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读