中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.6 施工验收


9.6.1 交接验收应符合下列规定:
    1 综合布线及网络系统设备安装位置应符合设计要求;
    2 配线架的压接应正确、牢固;
    3 走线架、槽的安装位置应符合设计要求;
    4 线缆的敷设应符合设计要求;
    5 线缆的标识应清晰、牢固;
    6 链路的测试结果应符合技术要求;
    7 设备的安装位置应符合设计要求,安装牢固;
    8 设备的标识应清晰、牢固;
    9 系统测试结果应符合相关技术文件要求。
9.6.2 网络相通连通性测试前应符合下列规定:
    1 检测配线柜的安装及配线架的压接应符合技术文件要求;
    2 检查走线架、槽的规格型号和安装方式应符合设计文件要求;
    3 检查线缆的规格型号、敷设方式及标识应符合设计文件要求;
    4 进行线缆系统电气性能测试和光缆系统性能测试,线缆系统的测试应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312的有关规定;
    5 线缆系统各项测试应按本标准附录D的要求测试和记录,并在施工交接验收时提交;
    6 检查设备的规格型号、安装方式及标识应正确、完整。
9.6.3 机柜的隔震施工验收应符合下列规定:
    1 隔震装置及安装位置应符合设计文件和技术文件要求;
    2 隔震装置周边应设置位移空间,位移空间内不应有障碍物;
    3 隔震装置应有明显的标志。
9.6.4 施工交接验收应符合本标准第3.3.2条的规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读