中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.1 一般规定


11.1.1 数据中心电磁屏蔽系统的施工及验收应包括屏蔽壳体、屏蔽门、各类滤波器、截止波导窗、屏蔽玻璃窗、信号接口板及配套电磁屏蔽装置等项目的施工和屏蔽效能的检测。
11.1.2 安装电磁屏蔽室的建筑墙地面应坚硬、平整,并应保持干燥。
11.1.3 屏蔽结构体安装前,围护结构内的预埋件、管道施工及预留孔洞应完成。
11.1.4 焊接的结构件焊缝应光滑、致密,不得有熔渣、裂纹、气泡、气孔和虚焊等焊接缺陷。
11.1.5 结构件的焊缝应进行除锈、防腐处理。
11.1.6 所有屏蔽设备在屏蔽界面的内外应粘贴安全使用警示标志。
11.1.7 电磁屏蔽室不宜与土建、水电专业同时施工。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读