3.2 材料、设备要求


3.2.1 工程所用材料应符合下列规定:
    1 应符合设计要求;
    2 应有产品合格证;
    3 应有进场检验记录。
3.2.2 安装的设备应符合下列规定:
    1 设备的名称、规格型号、数量和技术参数应符合设计要求;
    2 设备应开箱检查外观,附件、备件及技术文件应齐全、无误,并应做记录。
3.2.3 工程所用材料、设备的装运方式及储存环境应符合技术文件要求。
 