14.5 噪声


14.5.1 测试仪器应采用声级计,准确度等级不应低于2级。
14.5.2 测试仪器距地面应为1.2m~1.5m,应在主操作员的位置进行测试。
14.5.3 测量方法应按照现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118附录A“室内噪声级测量方法”执行。