中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.4 其余附属配套件的安装


11.4.1 滤波器安装应符合下列规定:
    1 在安装滤波器时,应将壁板和滤波器接触面的油漆清除干净,滤波器接触面的导电性应保持良好;应按设计要求在滤波器接触面放置导电衬垫,并应用螺栓固定、压紧,接触面应严密;
    2 滤波器应按设计位置安装;不同型号、不同参数的滤波器不得混用;
    3 电源滤波器与信号滤波器应分开安装,并应保持2m以上的距离,且不得混合安装;
    4 滤波器两端电缆线应吊挂标识牌;
    5 滤波器的支架安装应牢固可靠,并应与壁板有良好的电气连接。
11.4.2 截止波导窗施工应符合下列规定:
    1 波导芯、波导围框表面油脂污垢应清除,并应用锡钎焊将波导芯、波导围框焊成一体;焊接应可靠、无松动,不得使波导芯焊缝开裂;
    2 截止波导窗与壁板的连接应牢固、可靠、导电密封;采用焊接时,截止波导窗焊缝不得开裂;
    3 通风风管与截止波导窗连接宜采用非金属软连接,连接孔应在截止波导窗围框的上端,不得在截止波导窗芯体上打孔。
11.4.3 电磁屏蔽玻璃安装应符合下列规定:
    1 电磁屏蔽玻璃四周外延的金属网应平整无破损;
    2 电磁屏蔽玻璃四周的金属网和电磁屏蔽玻璃框连接处应进行去锈除污处理,并应采用压接方式将二者连接成一体;连接应可靠、无松动,导电密封应良好;
    3 安装电磁屏蔽玻璃时用力应适度,电磁屏蔽玻璃与电磁屏蔽壳体的连接处不得破碎。
11.4.4 截止波导管安装应符合下列规定:
    1 截止波导窗与壁板的连接应牢固、可靠、导电密封;
    2 截止波导管采用焊接方式安装时,焊接前应采取保护措施,防止焊渣进入内壁。
11.4.5 信号接口板安装应符合下列规定:
    1 信号接口板与壁板的连接应牢固、可靠、导电密封;
    2 信号接口板焊接方式安装前应对表面采取防止损伤信号接口板表面导电镀层及信号转接插座的保护措施。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读