13.5 其他试验


13.5.1  沼气柜、罐等压力容器应按结构、密封形式分部位进行气密性试验,焊接和连接应无泄漏、异常变形,气密性试验应符合设计文件的要求和现行国家标准《压力容器》GB 150.1~150.4的有关规定。

    检验方法:检查试验报告。

13.5.2  设备、管道、构(建)筑物防腐的试验检测应符合设计文件的要求和国家现行标准的有关规定。

    检验方法:检查试验报告。

13.5.3  管道、构筑物阴极保护系统的试验检测应符合设计文件的要求和现行国家标准《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448的有关规定。

    检验方法:检查试验报告。

13.5.4  厂区配套工程涉及的功能性试验应符合设计文件的要求和国家现行标准的有关规定。

    检验方法:检查试验报告。

条文说明

13.5.2  设备、管道、构(建)筑物防腐的试验检测应符合现行国家标准《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50727、《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212等的有关规定,钢质管道防腐层的验漏检验可使用电火花检测,试验方法应符合现行行业标准《管道防腐层检漏试验方法》SY/T 0063的有关规定。

13.5.3  有阴极保护措施的埋地钢质管道、池体等接地体,在管道埋地前应对阴极保护系统进行检查与测试。

13.5.4  厂区配套工程中涉及的建筑物防水、热力、电气、暖通、厂区道路等工程行业的功能性试验应按照有关专业规范执行。厂区道路工程试验应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的有关规定,附属建筑给排水和采暖系统、综合楼屋面防水的淋水蓄水试验、室内防水试验、消防系统消火栓试射试验应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243和《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327的有关规定。消防系统管网试验应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261的有关规定。