中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.10 过滤设备


主控项目

7.10.1  滤池的滤头紧固度应符合设备技术文件的要求。

    检验方法:观察检查。

7.10.2  滤池应做布气试验,出气应均匀、无漏气现象。

    检验方法:检查试验记录。

7.10.3  盘式过滤器试运转时链条应转动灵活,无跑偏现象,整体运行平稳。

    检验方法:观察检查,检查试运转记录。

一般项目

7.10.4  承托层及滤料层的厚度及粒径应符合设计文件的要求。

    检验方法:实测实量,检查施工记录。

7.10.5  盘式过滤器的主轴水平度应符合设备技术文件的要求。

    检验方法:水平仪检查,检查施工记录。

7.10.6  盘式过滤器主动链轮与被动链轮的轮齿几何中心线应重合,偏差不应大于两链轮中心距的2‰。

    检验方法:实测实量,检查施工记录。

7.10.7  滤池滤板、滤头及滤砖的安装允许偏差和检验方法应符合表7.10.7的规定。

表7.10.7  滤池滤板、滤头及滤砖的安装允许偏差和检验方法 

7.10.8  一体化过滤设备应固定牢固,安装位置、标高和垂直度应符合设计文件的要求,进出口方向应正确。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读