中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 无粘结预应力混凝土构筑物


主控项目

6.4.1  无粘结预应力混凝土构筑物预应力筋的品种、强度级别、规格、数量及各项性能指标应符合设计文件的要求和现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224的有关规定。

    检验方法:观察检查,检查产品合格证、试验报告。

6.4.2  锚具、夹具和连接器外观、硬度和静载锚固性能应符合设计文件的要求和现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的有关规定。

    检验方法:观察检查,检查试验报告。

6.4.3  预应力筋的数量、下料长度、布束、张拉形式、张拉顺序、封锚等应符合设计文件的要求。

    检验方法:检查施工记录。

6.4.4  预应力张拉时的混凝土强度和弹性模量应符合设计文件的要求。当设计文件无要求时,混凝土的强度不应小于设计强度等级的75%,弹性模量不应小于混凝土28d弹性模量的75%。

    检验方法:检查施工记录、试验报告。

6.4.5  无粘结预应力筋的张拉应力和伸长率应符合设计文件的要求。

    检验方法:检查施工记录。

6.4.6  预应力张拉设备和仪表应定期维护和校验、配套标定和使用。

    检验方法:检查施工记录,检查标定证书。

6.4.7  预应力钢筋张拉时发生的滑脱、断丝数量不应大于结构同一截面预应力钢筋总量的3%,且每束钢丝不得大于一根。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

一般项目

6.4.8  无粘结预应力筋外包层不应有破损,预应力钢筋应用无齿锯切割,不得采用电弧、气焊切断。

    检验方法:观察检查。

6.4.9  预应力筋端头锚垫板和螺旋筋的埋设位置应符合设计文件的要求,预应力筋与锚垫板板面应垂直。

    检验方法:实测实量,检查施工记录。

条文说明

6.4.1  进场的预应力筋质量证明书应齐全,质量证明书中应标明预应力筋的品种、强度级别、规格、数量、执行标准号、检验日期等。进场后应按现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224的规定抽取试件进行力学性能检验,必要时可检测预应力筋的弹性模量。

6.4.2  锚具、夹具和连接器进场应具备合格证书、出厂检验报告、出厂证明文件。进场后应按现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的规定进行外观检查、硬度检验和静载锚固性能试验。

6.4.5  主要对预应力筋混凝土的钢筋张拉提出控制点,应对张拉应力和伸长率按设计文件要求进行双控,并作为主控项目。当采用应力控制方法张拉时,应校核预应力筋的伸长值。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读