10.5 监控设备


主控项目

10.5.1  监控设备安装应牢固、端正,并应符合设计文件的要求。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

10.5.2  监控设备的接地安装应符合设计文件的要求。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

10.5.3  拼接屏的拼接缝应符合设备技术文件的要求。

    检验方法:观察检查,尺量检查。

10.5.4  模拟屏、拼接屏的安装应牢固可靠。

    检验方法:观察检查。

一般项目

10.5.5  拼接屏之间的亮度、色彩不应存在明显色差。

    检验方法:观察检查。

10.5.6  摄像机及其配套装置安装应牢固稳定,云台转动应灵活。

    检验方法:观察检查,检查试运转记录。

10.5.7  自动跟踪监视器应反应灵敏,移动及时、准确。

    检验方法:观察检查,检查试运转记录。

10.5.8  机柜、箱的安装允许偏差应符合本规范表9.5.6的规定。

条文说明

10.5.3  本条规定需检查全部组态界面,保持在接缝处没有重要信息丢失。