中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.6 附属结构


主控项目

6.6.1  计量槽、配水井、排水口、扶梯、防护栏、平台、集水槽、堰板等附属结构混凝土强度、抗渗、抗冻等性能应符合设计文件的要求。

    检验方法:检查施工记录、试验报告。

6.6.2  混凝土堰应平整、垂直,位置、高程应符合设计文件的要求,堰顶全周长上的水平度允许偏差应为1mm。

    检验方法:观察检查,实测实量,检查施工记录。

6.6.3  扶梯、防护栏、平台安装应牢固可靠、线形直顺、涂漆均匀、表面无污染。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

一般项目

6.6.4  计量槽允许偏差和检验方法应符合表6.6.4的规定。

表6.6.4  计量槽允许偏差和检验方法

6.6.5  圆形集水槽安装应与水池同心,允许偏差应为5mm。

    检验方法:实测实量。

6.6.6  扶梯、平台、防护栏安装的允许偏差和检验方法应符合表6.6.6的规定。

表6.6.6  扶梯、平台、防护栏安装的允许偏差和检验方法

6.6.7  排水口质量验收应符合下列规定:

    1  翼墙变形缝的位置应准确、直顺、上下贯通,宽度允许偏差应为0mm~-5mm。

    检验方法:观察检查,实测实量。

    2  翼墙后背填土应分层夯实,压实度应符合设计文件的要求。

    检验方法:实测实量,检查施工记录、试验记录。

    3  护坡、护底砌筑的表面应平整,灰缝应砂浆饱满、嵌缝密实,不得有松动、裂缝、空鼓。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

条文说明

6.6.5  污水处理工艺要求污水呈径向辐射流动状态,因此要求圆形集水槽应与水池同心。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读