中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.1 一般规定


9.1.1  电气设备安装工程质量验收应包括城镇污水处理厂污水处理、再生水处理、污泥处理系统及配套工程等电气设备安装工程的质量验收。

9.1.2  电气设备安装工程验收应检查下列文件:

    1  设备出厂合格证书、进场验收记录、复验报告、安装说明书;

    2  设备电气原理图、配线接线图;

    3  设备试运转记录;

    4  施工记录、检定记录、认定报告、监理检验记录;

    5  其他有关文件。

9.1.3  电气设备上的计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格,当投入试运转时,应在有效期内。

9.1.4  高低压电气设备交接试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》GB 50150的有关规定,调整试验、保护整定应符合设计文件的要求。

9.1.5  室外及腐蚀性较大区域安装的盘柜箱、电动机等电气设备内部及外部防腐处理应符合设计文件的要求;电缆芯线和接续端子连接应涂抹电力复合脂;接地及等电位联结的跨接线的防腐处理应符合设计文件的要求。

9.1.6  爆炸和火灾危险环境电气设备安装应符合设备技术文件的要求和现行国家标准《电气装置安装工程  爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257的有关规定。

9.1.7  电气设备单机试运转应符合设计文件和设备技术文件的要求。

9.1.8  未做单项叙述的其他电气设备安装应符合设计文件、设备技术文件的要求和国家现行标准的有关规定。

条文说明

9.1.1  本章所指电气设备安装工程包括:电力变压器、母线、电容器、高压无功功率补偿装置、隔离开关、负荷开关、真空断路器、高压熔断器、高低压盘柜内部的分离元件、电动机、高低压开关柜、控制箱、电缆、电缆桥架、导管等。

9.1.2  本条规定了电气设备安装工程验收应检查的文件。

    4  检定记录指仪表、设备元器件等的检定记录。

    5  其他有关文件指专项方案、设计变更文件、备品清单等。

9.1.4  本条规定高低压电气设备如真空断路器、母线、隔离开关、负荷开关和高压熔断器、电容器、高压无功功率补偿装置、高低压盘柜内部的分离元件、电力变压器、电动机、电缆等试运转前交接试验的试验项目及合格标准符合现行国家标准《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》GB 50150的有关规定。

9.1.5  本条针对城镇污水处理厂腐蚀性强,空气湿度大的特点,对电气设备的防腐蚀性能作出明确要求。目前国内电气、仪表工程电缆普遍采用铜芯,电缆沟等容易发生渗水,氨气环境对铜有强腐蚀性,环境对电气设备导电接触面、导线的腐蚀严重影响设备的运行安全,因此对电缆接续、接触面、材质、防腐蚀方式提出重点要求。等电位联结及接地工程的跨接线软导线单股较细,在腐蚀性区域容易粉化断路,致使保护功能丧失,因此对其防腐处理应作要求。

9.1.6  城镇污水处理厂的甲醇间、臭氧制备间、加氯间、沼气发生区域等爆炸和火灾危险环境的电气设备安装工程质量验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程  爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257的有关规定,电气设备金属外壳应采用专用接地线接地,金属构架、金属配线管、电缆保护管、电缆的金属护套等正常非带电的裸露金属部分,均应作辅助接地线。

9.1.8  未做单项叙述的其他电气设备安装工程应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定,起重机电气、安全型滑触线、悬吊式软电缆、卷筒式软电缆安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程  起重机电气装置施工及验收规范》GB 50256的有关规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读