8.16 污泥干化设备


主控项目

8.16.1  进出料口与物料输送设备应连接牢固,密封良好。

    检验方法:观察检查。

8.16.2  石灰污泥搅拌机密封盖板与设备机壳应连接可靠。

    检验方法:观察检查。

8.16.3  干化设备运行应平稳,无明显振动和噪声;热介质、烟气处理等各附属系统连接应符合设备技术文件的要求,并应无渗漏。

    检验方法:观察检查,检查试运转记录。

一般项目

8.16.4  薄层干燥机导轨接头错位安装允许偏差不应大于1mm。

    检验方法:尺量检查。

8.16.5  带式污泥干化机干化带的接头应牢固,干化带的张力应符合设备技术文件的要求。

    检验方法:观察检查,实测实量。

8.16.6  污泥干化设备安装允许偏差和检验方法应符合表8.16.6的规定。

表8.16.6  污泥干化设备安装允许偏差和检验方法

    注:L为设备长度,D为设备直径。

条文说明

8.16.1  对进料口与物料输送设备提出连接牢固、密封的要求,是防止出料洒落,影响工艺功能。