7.17 浓缩脱水设备


主控项目

7.17.1  污泥浓缩脱水设备与污泥输送设备连接应严密、无渗漏。

    检验方法:观察检查。

7.17.2  离心式脱水设备减振措施应齐全,振动值应符合设备技术文件的要求。

    检验方法:观察检查,检查试验记录。

7.17.3  板框脱水设备固定侧与滑动侧的安装应符合设备技术文件的要求。

    检验方法:观察检查。

7.17.4  带式脱水设备的压榨辊水平度、平行度应符合设备技术文件的要求。

    检验方法:实测实量,检查施工记录。

7.17.5  浓缩脱水设备试运转时传动部件运行应平稳、无异常现象,转鼓滚筒应转动灵活,滤带不得出现跑偏、急停现象。

    检验方法:观察检查,检查试运转记录。

一般项目

7.17.6  污泥浓缩脱水设备安装允许偏差和检验方法应符合表7.17.6的规定。

表7.17.6  污泥浓缩脱水设备安装允许偏差和检验方法

    注:L为污泥浓缩脱水设备的长度。

条文说明

7.17.1  污泥浓缩脱水机与污泥输送设备连接不严密,极易造成污泥甩出,污染周围环境。

7.17.3  由于脱水机板框的自重和荷载的作用,拉杆会产生一定的弯曲,当脱水机压紧工作时,拉杆被拉直,会产生少量位移。如果两端固定不正确,可能导致压不紧或者损坏机架,所以板框通常只固定后顶板,并应保证前顶板能自由滑动,因此其安装应符合设备技术文件的要求。