中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 现浇钢筋混凝土构筑物


主控项目

6.2.1  现浇钢筋混凝土构筑物混凝土的抗压、抗渗、抗冻、抗腐蚀等性能应符合设计文件的要求和现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土质量控制标准》GB 50164和《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的有关规定。

    检验方法:检查施工记录、试验报告。

6.2.2  现浇钢筋混凝土构筑物钢筋的物理性能、化学成分检验应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《钢筋混凝土用钢》GB 1499.1~1499.3和《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152的有关规定。

    检验方法:检查产品合格证,检查施工记录、试验报告。

6.2.3  现浇结构混凝土应密实,表面平整,颜色纯正,不得渗漏,具体结构工艺部位应符合下列规定:

    1  施工缝的位置应符合设计文件和施工方案规定,混凝土结合处应紧密、平顺;

    2  混凝土结构预留孔、洞应规整、表面平滑;

    3  预埋件和穿墙管、件应与混凝土结合紧密、顺直、安装牢固;

    4  变形缝、止水带应贯通,缝宽窄均匀一致,止水带安装应稳固,位置应符合设计文件的要求;

    5  现浇混凝土结构表面的对拉螺栓、对拉螺栓孔、变形缝、施工缝等处应修饰牢固、平顺整齐、颜色均匀。

    检验方法:观察检查,检查施工记录、试验报告。

6.2.4  结构混凝土表面不得出现有影响使用功能的裂缝。

    检验方法:观察检查,检查检测报告。

6.2.5  有保温和防腐要求的构筑物,使用的保温层材质和防腐材料配合比应符合设计文件的要求。

    检验方法:观察检查,检查材质合格证及配合比报告。

6.2.6  底板混凝土应连续浇筑,不应设置施工缝。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

6.2.7  现浇混凝土施工模板安装与拆除应符合设计要求和现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

一般项目

6.2.8  现浇混凝土构筑物允许偏差和检验方法应符合表6.2.8的规定。

6.2.9  构筑物混凝土保护层厚度应符合设计文件的要求,允许偏差应为0mm~+8mm。

    检验方法:实测实量,检查施工记录。

6.2.10  钢筋和预应力钢筋的规格、形状、数量、间距、锚固长度、接头设置应符合设计文件的要求和现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的有关规定。

    检验方法:尺量检查,检查施工记录。

表6.2.8  现浇混凝土构筑物允许偏差和检验方法

    注:L为池体的长、宽或直径,H为池壁高度。

6.2.11  构筑物内壁防腐涂料基面应洁净、干燥,湿度应小于85%,涂层不应出现脱皮、漏刷、流坠、皱皮、厚度不均、表面不光滑等现象。

    检验方法:观察检查,超声波等仪器探测。

6.2.12  板状保温材料板块上下层接缝应错开,接缝处嵌料应密实、平整,保温层厚度的允许偏差应符合表6.2.12的规定。

表6.2.12  保温层厚度允许偏差

    注:表中δ为设计的保温层厚度。

6.2.13  现浇整体保温层铺料厚度应均匀、密实、平整。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

条文说明

6.2.3  本条对污水与污泥处理构筑物的关键部位提出具体要求。污水与污泥处理构筑物的池壁与底板、壁板间湿接缝及施工缝处,浇筑混凝土前应凿毛、清洗干净,混凝土衔接应密实不得渗漏。

6.2.4  结构主要受力部位不得出现大于0.2mm的裂缝,裂缝不得贯通。

6.2.5  本条主要对消化池、臭氧接触池等有保温和防腐要求的构筑物的保温层材质和防腐材料配合比质量作出规定,应做好施工过程质量控制与检验。

6.2.6  底板混凝土浇筑面积较大,混凝土浇筑施工过程中极易产生施工缝,这是造成底板渗漏的主要因素及隐患部位,因此要求采取相应的技术措施,确保底板混凝土的连续浇筑,不允许出现施工假缝,更不允许设置垂直施工缝。

6.2.9  本条主要控制目的是保证混凝土结构的钢筋保护层厚度不得小于设计要求,强调在施工过程中浇筑混凝土前进行严格控制,可使用金属探测仪器进行检测。

6.2.10  本条对钢筋混凝土结构质量作出规定,应加强池体结构的钢筋和预应力钢筋施工过程的质量控制和检验。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读