中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.9 接地装置、防雷设施及等电位联结


主控项目

9.9.1  接地装置的接地电阻值应符合设计文件的要求。

    检验方法:检查试验记录。

9.9.2  变压器室和变、配电室内的接地干线与接地装置引出干线的连接位置和连接方式应符合设计文件的要求。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

9.9.3  接地装置、防雷设施安装应符合设计文件的要求和现行国家标准《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定。

    检验方法:检查施工记录。

9.9.4  消化池内壁敷设的防静电接地导体应与引入的金属管道及电缆的铠装金属外壳连接,并应引至消化池的外壁与接地装置连接。

    检验方法:观察检查,导通法检查。

9.9.5  建筑物等电位联结网络应符合设计文件的要求和现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。

    检验方法:检查施工记录。

一般项目

9.9.6  接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。

    检验方法:观察检查,尺量检查,检查施工记录。

9.9.7  变、配电室配电间隔、静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接,应采用镀锡编织铜线。

    检验方法:观察检查。

9.9.8  可接近裸露导体或其他金属部件、构件与就近敷设的等电位联结线应连接可靠。

    检验方法:观察检查,导通法检查。

条文说明

9.9.1  接地装置的接地电阻值不符合规定,会损坏设备、危害人身安全,因此强调接地装置的接地电阻值应符合设计文件的要求。由于构建筑物性质不同,构建筑物设备种类不同,对接地装置的设置和接地电阻值的要求也不同,所以设计要给出接地电阻值数据。

9.9.2  为保证供电系统接地可靠和故障电流的流散畅通作此规定。

9.9.4  本条对城镇污水处理厂有防爆要求的典型混凝土构筑物消化池防静电接地质量验收作出明确规定。

9.9.7  本条参考现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定,由于污水处理厂防腐蚀要求较高,因此接地跨接线应采用镀锡编织铜线。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读