7.12 反渗透膜设备


主控项目

7.12.1  反渗透膜设备应密封良好、无渗漏,膜壳及相连管道压力试验应符合设备技术文件的要求。

    检验方法:观察检查,检查试验记录。

7.12.2  反渗透膜元件安装后应进行低压冲洗,冲洗时间不应小于30min。

    检验方法:检查施工记录。

一般项目

7.12.3  膜壳安装支撑点之间距离不应大于1.5m,且应在同一水平面上。

    检验方法:尺量检查,检查施工记录。

7.12.4  膜壳水平度安装允许偏差应为膜套长度的2/1000。

    检验方法:水平仪检查,检查施工记录。

7.12.5  反渗透膜成套设备安装允许偏差和检验方法应符合表7.12.5的规定。

表7.12.5  反渗透膜成套设备安装允许偏差和检验方法

    注:L为反渗透膜成套设备长度。

条文说明

7.12.2  低压冲洗在现行行业标准《膜分离法污水处理工程技术规范》HJ 579中一般指0.2MPa~0.4MPa的压力。