中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.7 电缆桥架


主控项目

9.7.1  金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管接地应可靠,并应符合下列规定:

    1  金属电缆桥架及其支架全长不应少于2处与接地干线相连接;

    2  除镀锌、不锈钢、铝合金电缆桥架外的金属电缆桥架间连接板的两端应跨接镀锡铜芯接地线,接地线允许截面积不应小于4m㎡;

    3  镀锌、不锈钢、铝合金桥架间连接板的两端不跨接接地线时,连接板两端应设置有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,且不应少于2个。

    检验方法:观察检查,导通法检查。

一般项目

9.7.2  电缆桥架、伸缩节、补偿装置、支架与临近管道间距等应符合设计文件的要求和现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。

    检验方法:观察检查,尺量检查。

9.7.3  电缆桥架外观应无锈蚀破损,安装应牢固、平直,无明显的扭曲或倾斜,同一直线段上的电缆桥架中心线允许偏差应为10mm,标高允许偏差应为±5mm。

    检验方法:观察检查,实测实量。

条文说明

9.7.1  在污水处理厂电气工程中常用的电缆桥架有钢制桥架、不锈钢、铝合金或玻璃钢桥架,本条参考了现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303相关章节。

    2  明确金属电缆桥架(镀锌、不锈钢、铝合金桥架除外)间连接板的两端应跨接镀锡铜芯接地线,以适应城镇污水处理厂腐蚀性环境要求,如受到腐蚀,接地线氧化失效,将影响设备及人身安全。

    3  增加了近年来城镇污水处理厂常用的不锈钢、铝合金桥架的接地连接导通性要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读