7.9 斜板与斜管


主控项目

7.9.1  斜板与斜管支撑面应平整,固定应可靠。

    检验方法:观察检查。

7.9.2  斜板与斜管应无损坏、压扁、弯折等现象。

    检验方法:观察检查。

一般项目

7.9.3  斜板与斜管的安装方向和角度、斜板间距及斜管直径应符合设备技术文件的要求。

    检验方法:实测实量,检查施工记录。

7.9.4  斜板与斜管安装允许偏差和检验方法应符合表7.9.4的规定。

表7.9.4  斜板与斜管安装允许偏差和检验方法

    注:L为底座钢梁长度。

条文说明

7.9.1、7.9.2  斜板与斜管安装后,应受力均匀,保证在运行时不易折断。

7.9.3  斜板与斜管的安装角度,如偏差较大将影响沉淀效果。