6.5 土建与设备连接部位


主控项目

6.5.1  设备基础部位混凝土的性能指标应符合设计、设备技术文件的要求和现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

    检验方法:检查施工记录、试验报告。

6.5.2  基础有预压和沉降观测要求时,设备基础预压和沉降观测应符合设计文件的要求。

    检验方法:检查预压试验记录、沉降观测记录。

6.5.3  设备安装的预埋件和预留孔的数量、规格应符合设计文件的要求和现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

6.5.4  土建与设备连接部位的混凝土应密实、平整。

    检验方法:观察检查,实测实量。

一般项目

6.5.5  土建与设备连接部位的允许偏差和检验方法应符合表6.5.5的规定。

表6.5.5  土建与设备连接部位的允许偏差和检验方法

条文说明

6.5.2  设备安装的预压要求一般指重型设备对基础要求的预压试验,主要为了防止重型设备安装后由于基础的不均匀下沉造成设备安装的不合格而采取的预防措施。

6.5.3  土建与设备连接部位的各类型机械设备,要求土建施工的预埋件及预留孔洞较多,为保证机械设备能够顺利安装,满足运行要求,应严格控制。