21.3 大气污染防治


21.3.1  当隧道出洞口污染空气排放对周围敏感建筑大气环境有显著影响、且不满足环境影响报告书的评价要求时,应采取相应措施,并符合本规范10.3.4的要求。
21.3.2  隧道主线洞口距环境敏感保护建筑的防护距离宜大于20m,隧道集中排风塔高度宜高于周围200m半径范围内的最高建筑。