13.5 接地和防雷


13.5.1 低压配电系统的带电导体型式宜采用三相四线制,接地方式为TN-S。
13.5.2 低压配电系统宜采用综合接地,接地电阻不应大于1Ω。
13.5.3 不带电的、裸露的金属构件应与接地干线可靠连接。
13.5.4  隧道洞口外、通风井等建筑物防雷设施应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的规定。