中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.3 沉管法管节结构防水


9.3.1  管节大体积混凝土浇筑时,应控制侧墙内外温差,防止产生温度收缩裂缝。
9.3.2   管节混凝土结构宜设全包外防水层:底板可采用钢板、带键的PVC塑料板、水泥基渗透结晶防水涂料等;侧墙与顶板可采用喷涂型聚脲、喷涂型橡胶沥青、聚氨酯、聚合物水泥等防水涂料以及自粘性防水卷材。顶板和顶折板处应设置细石混凝土保护层,侧墙防水层宜根据各自特性考虑保护措施。
9.3.3   管节、节段之间的接缝防水应符合以下规定:
    1 施工缝接缝面应凿毛或涂混凝土界面剂、水泥基渗透结晶型防水涂料,水平施工缝接缝面尚需用水泥砂浆接浆;
    2 混凝土垂直施工缝宜设置中埋式钢边橡胶止水带和预埋式注浆管、遇水膨胀止水胶中的一种材料组成双道防水措施。混凝土水平施工缝宜采用钢板止水带、遇水膨胀止水胶、预埋式注浆管中的两种材料组成双道防水措施。水平、垂直施工缝的防水材料应形成“十”字型搭接。
    3  端钢壳与混凝土施工缝中宜设置止水钢片、遇水膨胀止水材料、预埋式注浆管形成多道防水线。端钢壳所设防水材料应与混凝土水平施工缝的防水材料形成搭接。
    4  管节最终接头采用刚性连接时,接缝处宜设置预埋式注浆管、遇水膨胀止水胶,施工缝面涂布水泥基渗透结晶防水涂料。管节最终接头采用柔性连接时,宜设置中埋式止水带与OMEGA橡胶止水带。
    5 节段间的变形缝宜采用中埋式钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶条、OMEGA橡胶止水带等形成多道防水线;同时宜根据制作工艺,在变形缝迎水面设置喷涂型聚脲或喷涂型橡胶沥青等全包外防水涂料。
9.3.4  管节接头应采用GINA橡胶止水带与OMEGA橡胶止水带形成双道防水措施。
9.3.5  管节接头的GINA橡胶止水带设计应符合以下规定:
    1 根据管节接头所承受的水压力及可能产生的最大变形量,确定GINA橡胶止水带的断面构造形式、断面尺寸、压力与压缩变形的性能要求;
    2 GINA橡胶止水带的材质宜为天然橡胶或天然橡胶与丁苯橡胶的混练胶等;橡胶材料物理性能指标应满足表9.3.5的要求;
    注:根据管节接头承受的水压及可能产生的最大变形量,GINA橡胶止水带的硬度及其它指标可作相应调整。
    3 GINA橡胶止水带的固定宜采用卡箍或穿孔方式。
9.3.6  管节接头的OMEGA橡胶止水带设计应符合以下规定:
    1 应根据管节接头所承受的水压力、三向位移的估算值、抗老化等要求确定OMEGA橡胶止水带的断面尺寸形式、适应变形能力的要求;
    2 OMEGA橡胶止水带的材质宜为丁苯橡胶。橡胶材料物理性能指标应满足表9.3.6的要求;
    3 OMEGA橡胶止水带安装后,必须进行检漏测试。检漏标准为:在接头底面最大水压加5m安全水压下,止水带不渗漏。
9.3.7  对管节接头端钢壳、接头连接件、钢拉索及其紧固件、GINA橡胶止水带和OMEGA橡胶止水带的金属紧固件等应采取相应的防腐蚀措施。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读