15.2.1 沥青混凝土面层应具有与水泥混凝土找坡层粘结牢固、满足结构强度、高温稳定性、低温抗裂性、抗疲劳、抗水损坏及耐磨、平整、抗滑、抗车辙、抗剥离、低噪音、阻燃等性能。隧道内的沥青混凝土路面,宜采用温拌沥青混凝土。
15.2.2  沥青混凝土面层宜采用上面层和下面层组成的双层式结构,总厚度不应小于80mm。沥青混合料配合比、高低温性能、水稳性等要求应符合现行国家行业标准《公路沥青路面设计规范》(JTG D50)的有关规定。上面层应采用抗滑沥青混凝土,上面层的厚度、混合料类型宜与隧道外接线道路相同。粘结层的要求应符合现行国家行业标准《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40)有关对水泥混凝土桥面沥青铺装、公路隧道沥青路面的规定。
15.2.3  水泥混凝土找坡层厚度不宜小于80mm,且应按要求设置钢筋网。混凝土强度等级不应小于C30。  