中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.2 入口段照明


12.2.1  入口段照明段划分及亮度计算应符合下列规定:
    1 入口段亮度应按公式(12.2.1-1)计算:
    式中:
    Lth—入口段TH的亮度(cd/m²);
    k—入口段亮度折减系数,可按表12.2.1取值;
    L20(S)—洞外亮度。
    注:1 veh/(h•ln)表示每小时每车道的混合车辆数;
           2 当交通量为中间值时,按线性内插取值。
    2 长度L >500m的非光学长隧道及长度L >300m的光学长隧道,入口段TH的亮度应分别按照公式(12.2.1-1)、公式(12.2.1-2)计算。
    3 长度300m<L≤500m的非光学长隧道及长度100m<L≤300m的光学长隧道,入口段TH的亮度宜分别按照公式(12.2.1-1)、公式(12.2.1-2)计算值的50%取值。
    4 长度L≤300m的非光学长隧道及长度L≤100m的光学长隧道,入口段TH的亮度宜分别按照公式(12.2.1-1)、公式(12.2.1-2)计算值的20%取值。
12.2.2  隧道照明设计的洞外亮度L20(S)无实测资料时可先参照表12.2.2取值。隧道洞口天空面积百分比参考值见附录H,工程竣工后宜再根据实测值作适当调整。
    注: 1 天空面积百分比指20°视场中天空面积百分比。
         2 南洞口指北行车辆驶入的洞口,北洞口指南行车辆驶入的洞口。
         3 东洞口与西洞口取用南洞口与北洞口之中间值。
         4 暗环境指洞外景物(包括洞门建筑)反射率低的环境;亮环境指洞外景物(包括洞门建筑)反射率高的环境。
         5 当天空面积百分比处于表中两档之间时,按线性内插取值。
12.2.3  入口段TH长度可按公式(12.2.3)计算:

12.2.4  设计速度为20km/h~40km/h时,入口段总长度可取1倍照明停车视距。
12.2.5  当两座隧道间的行驶时间按设计速度计算小于15s,且通过前一座隧道的行驶时间大于30s时,后续隧道入口段亮度应进行折减,亮度折减率可按表12.2.5取值。
12.2.6  入口段的加强照明可用功率较大的灯具,从洞口以内5~10m处开始布设。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读