中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 盾构法衬砌结构防水


9.2.1  盾构法衬砌结构的防水措施,应按表9.2.1的规定选用。
9.2.2  弹性橡胶密封垫的材质和断面构造形式,应与材料的防水及其耐久性要求、制作工艺相适应。
9.2.3  弹性橡胶密封垫的防水性能应通过模拟一字缝、T字缝拼装的水密性试验验证。试验技术要求为:在大于等于2倍的隧道结构区段最大埋深处的水压作用下、接缝张开量大于等于设计最大允许接缝张开量时,不产生渗漏。
9.2.4  管片弹性橡胶密封垫的设计,应与施工工艺协调,与密封垫闭合压缩力相匹配,确保密封垫完全被压入沟槽内。
9.2.5  弹性橡胶密封垫、遇水膨胀橡胶密封垫的物理性能指标应分别满足表9.2.5-1、表9.2.5-2的要求。
    注:以上指标均为成品切片测试的数据,若只能以胶料制成试样测试,则其拉断伸长率、拉伸强度的性能数据应达到本规定的120%。 
    注:
    1 成品切片测试应达到本指标的80%;
    2 接头部位的拉伸强度指标不得低于本指标的50%。
    3 体积膨胀倍率的测试按照现行国家标准《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》(GB18173.3)附录A规定的方式执行。
9.2.6  对于埋深变化较大的长大隧道,在确定了密封垫断面外形尺寸后,可按水压条件的变化,分段对密封垫内部构造或材质性能作相应调整。
9.2.7  遇有腐蚀性地层或经检测混凝土的氯离子扩散系数未达到设计要求的管片,其背侧和密封垫外侧的环、纵缝面应涂外防水涂层。涂层宜为环氧和改性环氧等封闭型涂料,或水泥基渗透结晶型涂料。
9.2.8  管片环、纵缝内侧应设置嵌缝槽,隧道整体宜进行嵌缝施工。
9.2.9  在盾构进出工作井的井圈范围内,应设井圈临时防水密封装置,其装置可采用1道或2道帘布橡胶圈或设置帘布橡胶圈的止水箱体。
9.2.10  盾构法隧道与工作井、人行横通道间的永久接头防水应釆取刚柔结合的措施,满足不均匀沉降情况下的防水要求。
9.2.11  用矿山法施工的双线隧道间的人行横通道防水应符合以下规定:
    1 内衬应釆用防水混凝土,其中拱顶应采用预拌自密实混凝土;
    2 初衬支护与内衬间宜设塑料防水板与土工织物组成的夹层防水层,并配以分区注浆系统加强防水;也可采用喷涂型丙烯酸盐防水涂料作为夹层防水层;当施作夹层防水层风险很大时,经论证后方可采用内防水层,内防水层可采用聚合物水泥砂浆类抗裂防渗材料。
9.2.12  双线隧道间采用钢壳顶管人行横通道的防水应符合以下规定:
    1 钢壳顶管内衬宜釆用自密实混凝土;
    2 钢壳顶管管节之间应设置遇水膨胀材料封闭接缝。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读