中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

19.7 弱电系统要求


19.7.1  运营管理中心应设置独立的隧道中央控制室。中央控制室应设置监控操作台、各类监控终端。并宜设置综合显示屏,如LCD屏、小间距LED屏、DLP屏等。
19.7.2  中央控制室架空地板及工作台面的静电泄漏电阻值应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》(GB 6650)的规定。
19.7.3  设备机房的设置应符合下列要求:
    1 设备机房的面积应按照系统的远期容量确定;
    2 综合监控机房的位置安排,应考虑线缆引入方便、配线长度合理、便于维修等因素;
    3 应根据隧道综合监控的要求合理布置,预留沟、槽、管、孔;
    4 机房内设备布局应合理、紧凑,并预留必要操作、维护空间,走道净宽不应小于1.2m;
    5 设备机房净高、地面荷载应根据所选设备及相关规范要求确定;
    6 设备机房应防止有毒、有害气体进入,并应配备良好的防尘措施。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读