7.4 工作井建筑


7.4.1  盾构工作井内净尺寸的确定,应与盾构段施工工艺配合,满足盾构机吊运、安装及进、出洞的施工要求,并宜利用工作井内空间,布置消防楼梯(电梯)及管线、通风机房、变电所、泵房等隧道附属用房。
7.4.2 工作井内应设置至地面的消防疏散楼梯。当工作井内车道层至地面高差大于等于20m时宜设置消防电梯。