18.1 一般规定


18.1.1  隧道建设应兼顾人民防空需要,采取必要的防护措施和平战转换技术,达到防护标准及技术要求。
18.1.2  隧道选线或选点应考虑城市总体防护要求并避开重要目标。隧道二端主要出入口应位于地面建筑物倒塌范围之外。其余出入口应考虑防堵塞措施。
18.1.3  隧道防常规武器抗力级别和防核武器抗力级别一般不应低于6级,行车部分可不考虑生化武器防护。隧道可按一个防护单元设计,不分抗爆单元。战时用途作为人防汽车库。