8.3 建筑材料


8.3.1 工程材料应根据结构类型、受力条件、使用要求和所处环境等因素选用,并考虑可靠性、耐久性和经济性。主要受力结构应采用钢筋混凝土材料,有特殊需要时可采用金属材料。
8.3.2 主体结构应根据受力要求确定混凝土设计强度等级。强度等级不应低于C35。
8.3.3 普通钢筋混凝土结构的钢筋,宜采用HPB300、HRB400、HRB400E、HRB500、HRB500E钢筋,预应力筋宜采用预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋。
8.3.4 主体结构中钢管片宜选用Q235B、Q345B级以上钢,球墨铸铁管片宜选用QT400。
8.3.5 连接件的机械性能等级宜选用4.6、5.8、6.8和8.8级,应有较好耐腐蚀性和抗冲击韧性,表面应进行防腐蚀处理或选用相应的不锈钢材质。
8.3.6 隧道内路面材料应符合现行上海市工程建设规范《城市道路设计规程》(DGJ08-2106)、现行国家行业标准《公路沥青路面设计规范》(JTG D50)和《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40)的有关规定。
8.3.7 隧道内防水材料应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》(GB 50108)的规定。