18.2 建筑


18.2.1  隧道两端洞口和匝道口应各设一道防护密闭门,门外有顶盖的通道长度不得小于15.0m。雨水泵房宜设在防护密闭门内。
18.2.2  隧道风道宜安装一道防护密闭门,或采用可临战转换的防护密闭封堵板。隧道风井应采取防倒塌措施。
18.2.3  至地面疏散通道的人员出入口应安装一道防护密闭门,战时主要人员出入口防护密闭门外应设洗消污水集水坑。
18.2.4  隧道内部应设置战时管理人员值班室一间。人数按2-3人。房间面积不小于12m²,应设置2道密闭门,密闭门宜向外开。
18.2.5  引入隧道的电力、通讯电缆、给排水管线以及其他管孔,均应做防护、密闭、防水处理。埋地进出的电缆宜通过防爆波电缆井穿管进入隧道内部。