中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

18.5 给水、排水


18.5.1  隧道战时应采用城市市政给水管网供水。
18.5.2  战时宜在隧道二端各设置生活、机械用水的贮水箱,平时预留贮水箱安装位置。贮水箱的容积按表18.5.2确定。
    注:贮存水不得用作人员生活饮用水。
18.5.3  战时管理人员值班室应储存人员饮用水,每人每天3L, 贮水量3天。采用桶装水。
18.5.4  在隧道入口处的防护密闭门内侧宜设置DN25洗消给水管,平时设管堵,距地坪1.0m高。由城市市政给水管网供水。
18.5.5  进出隧道的给水管、压力排水管、压力污水管等均应在穿过围护结构、临空墙、防护密闭墙处的工程内侧设置防护阀门。防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀,工作压力不小于1.0MPa。
18.5.6  穿过围护结构、临空墙、防护密闭墙的给水管道宜采用钢塑复合管或热镀锌钢管,排水管道宜采用钢塑复合管或其它经过可靠防护处理的钢管。
18.5.7  不大于DN150的给水、排水管道穿过围护结构、临空墙、防护密闭墙等处应设置刚性防水套管;大于DN150时,应在外侧设置加防护挡板的刚性防水套管。
18.5.8  对战时不使用的循环水管、消防水管等,穿过围护结构、临空墙、防护密闭墙时,可在防护区内侧管道上安装一小段法兰短管及可挠曲橡胶接头,战时拆下法兰短管,换成钢板堵头封堵。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读