19.2 室内环境污染控制


19.2.1 住宅装饰装修室内环境污染控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。

19.2.2 住宅装饰装修后室内环境污染物浓度限值应符合表19.2.2的规定。

表19.2.2 住宅装饰装修后室内环境污染物浓度限值

注:1 表中污染物浓度限量,除氡外均以同步测定的室外上风向空气相应值为空白值;

       2 表中污染物浓度测量值的极限值判定,采用全数值比较法。