中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

15.3 室内布线工程


主控项目

15.3.1 室内布线应穿管敷设,不得在住宅顶棚内、墙体及顶棚的抹灰层、保温层及饰面板内直敷布线。

    检验方法:观察检查。

15.3.2 吊顶内电线导管不应直接固定在吊顶龙骨上;柔性导管与刚性导管、电器设备、器具连接时,柔性导管两端应使用专用接头,固定应牢固。

    检验方法:观察、实测检查。

15.3.3 电线、电缆绝缘应良好,导线间和导线对地间绝缘电阻应大于0.5MΩ。

    检验方法:观察、实测检查。

15.3.4 除同类照明外,不同回路、不同电压等级的导线不得穿入同一个管内。

    检验方法:观察、实测检查。

一般项目

15.3.5 导线色标应正确,并应符合下列规定:

    1 单相供电时,保护线应为黄绿双色线,中性线为淡蓝色或蓝色,相线颜色根据相位确定;

    2 三相供电时,保护线应为黄绿双色线,中性线可选用淡蓝色或蓝色,相线为L1—黄色、L2—绿色,L3—红色。

    检验方法:观察、实测检查。

15.3.6 导线连接应符合下列规定:

    1 导线应在箱(盒)内连接,导管内不得有接头;

    2 截面积2.5mm²及以下多股导线连接应拧紧搪锡或采用压接帽连接,导线与设备、器具的端子连接应牢固紧密、不松动。

    检验方法:观察检查。


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJ/T304-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读