中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13.3 厨房设备安装工程


主控项目

13.3.1 厨房设备的功能、配置和设置位置应符合设计要求。

    检验方法:检查设计文件。

13.3.2 厨房设备出厂随机资料应齐全,使用操作应正常。

    检验方法:逐项检查,模拟操作。

13.3.3 电源插座规格应满足设备最大用电功率要求,插座安装位置应和厨房设备设计位置一致。

    检验方法:查阅使用说明书,观察检查。

13.3.4 户内燃气管道与燃具应采用软管连接,长度不应大于2m,中间不得有接口,不得有弯折、拉伸、龟裂、老化等现象。燃具的连接应严密,安装应牢固,不渗漏。燃气热水器排气管应直接通至户外。

    检验方法:观察、手试、肥皂水试验。

13.3.5 厨房设置的竖井排烟道及止回阀应符合防火要求,且应有防止烟气回流、窜烟的措施。

    检验方法:观察,模拟操作检查。

13.3.6 厨房设置的共用排烟道应与相应的抽油烟机相关接口及功能匹配。

    检验方法:目测检查。

一般项目

13.3.7 灶具的离墙间距不应小于200mm。

    检验方法:目测、尺量检查。

13.3.8 抽屉和拉篮应有防拉出的设施。

    检验方法:目测检查。

13.3.9 厨房设备的外观应清洁、无污损。

    检验方法:目测检查。


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJ/T304-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读