中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.6 玻璃板饰面工程


主控项目

9.6.1 与主体结构连接的预埋件、连接件以及金属框架应安装牢固,其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。

    检验方法:观察检查。

9.6.2 玻璃板饰面工程所用材料的品种、规格、等级、颜色、图案、花纹应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

    检验方法:观察检查。

9.6.3 玻璃安装应安全、牢固,不松动。玻璃安装位置及安装方法应符合设计要求和现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的相关规定。

    检验方法:观察检查。

9.6.4 玻璃板外边框或压条的安装位置应正确,安装应牢固。

    检验方法:观察、尺量检查。

9.6.5 玻璃板结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、平顺、连续、均匀、无气泡。

    检验方法:观察、尺量检查。

一般项目

9.6.6 玻璃板表面应平整、洁净,整幅玻璃应色泽一致,不得有污染和镀膜损坏。玻璃应进行磨边处理,拼缝应横平竖直、均匀一致。

    检验方法:观察、手试检查。

9.6.7 镜面玻璃表面应平整、光洁无瑕,镜面玻璃背面不应咬色,成像应清晰、保真、无变形。

    检验方法:观察、手试检查。

9.6.8 玻璃安装密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直、美观。

    检验方法:观察、手试检查。

9.6.9 玻璃外框或压条应平整、顺直、无翘曲,线型挺秀、美观。

    检验方法:观察、手试检查。

9.6.10 玻璃板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.6.10的规定。

表9.6.10 玻璃板安装的允许偏差和检验方法


 


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJ/T304-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读