5.3 水泥砂浆找平层与保护层工程


主控项目

5.3.1 找平层与基层结合应牢固密实,表面平整光洁,无空鼓、裂缝、麻面和起砂;立管根部和阴阳角处理应符合设计要求。

    检验方法:观察、用小锤敲击检查。

5.3.2 找平层坡度应符合设计要求;排水应畅通,不得积水。

    检验方法:泼水或坡度尺检查。

5.3.3 保护层强度、厚度以及坡度应符合设计要求;表面应平整、密实。

    检验方法:用小锤敲击检查,观察、尺量检查。

一般项目

5.3.4 水泥砂浆找平层、保护层表面平整度的允许偏差不应大于5mm。

    检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。
 