16.2 有线电视安装工程


主控项目

16.2.1 有线电视的信号插座面板规格、型号、安装位置应符合设计要求。

    检验方法:观察;检查产品合格证书和进场验收记录。

16.2.2 有线电视信号插座面板安装应平整牢固、紧贴墙面,表面应无碎裂、污损。

    检验方法:查阅设计文件,观察检查。

一般项目

16.2.3 电视插座与电源插座距离应满足设计要求。

    检验方法:查阅设计文件,尺量检查。