4.2 墙面基层工程检验


主控项目

4.2.1 墙面基层工程质量应符合下列规定:

    1 墙面基层工程应符合设计要求和国家现行有关标准的规定;

    2 不同材料交接处不应有裂缝;

    3 基层与基体之间应粘结牢固,无脱层;

    4 每处空鼓面积不应大于0.04m²,且每自然间不应多于2处。

    检验方法:观察、用小锤轻击检查。

一般项目

4.2.2 墙面基层表面应平整,阴阳角应顺直,表面无爆灰。

    检验方法:观察、尺量检查。

4.2.3 护角、空洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰应表面平整。

    检验方法:观察、尺量检查。

4.2.4 墙面基层工程的允许偏差和检验方法应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 墙面基层工程的允许偏差和检验方法