16.3 电话、信息网络安装工程


主控项目

16.3.1 电话、信息网络的终端插座面板规格型号、安装位置符合设计要求。

    检验方法:查阅设计文件,观察检查。

16.3.2 电话、信息网络传输导线信号应畅通,接线应正确。

    检验方法:网线测试仪检查。

一般项目

16.3.3 电话、信息网络的终端插座面板安装应平整牢固、紧贴墙面,表面应无碎裂、划伤、污损。

    检验方法:观察检查。

16.3.4 电话、信息网络终端插座面板与电源插座的距离应满足设计要求。

    检验方法:查阅设计文件,尺量检查。